求助:按经济电流密度选择导线和电缆截面
求助:按经济电流密度选择导线和电缆截面
按经济电流密度选择导线和电缆截面,如果用公式Sec=Ic/Jec算出来的截面为79平方毫米,这时可否选标准截面为70平方毫米的铝绞线,还是说一定要选比79平方毫米的截面积呢?
发布于
2009-06-13 13:57:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
wlszjs
导线可以按照经济电流密度选择.但是电缆一般按照额定载流量选择的.
经济电流密度是综合考虑了导线建设成本(投资)和运行成本(线损)后的经验公式,一般年利用小时高的话经济电流密度可以选的低一点(损耗小一点),当计算值位于两个规格导线之间时,倾向于选择较小的导线.
电缆价格太贵了,截面能小就选得尽量小点
2009-06-13 14:40:13
来自 PC
评论
举报
相关推荐
wzhibin1987
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
10
回复
12
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
经济电流密度是综合考虑了导线建设成本(投资)和运行成本(线损)后的经验公式,一般年利用小时高的话经济电流密度可以选的低一点(损耗小一点),当计算值位于两个规格导线之间时,倾向于选择较小的导线.
电缆价格太贵了,截面能小就选得尽量小点