土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:按经济电流密度选择导线和电缆截面
按经济电流密度选择导线和电缆截面,如果用公式Sec=Ic/Jec算出来的截面为79平方毫米,这时可否选标准截面为70平方毫米的铝绞线,还是说一定要选比79平方毫米的截面积呢?

全部回答(1 )

  • wlszjs
    导线可以按照经济电流密度选择.但是电缆一般按照额定载流量选择的.
    经济电流密度是综合考虑了导线建设成本(投资)和运行成本(线损)后的经验公式,一般年利用小时高的话经济电流密度可以选的低一点(损耗小一点),当计算值位于两个规格导线之间时,倾向于选择较小的导线.
    电缆价格太贵了,截面能小就选得尽量小点
    2009-06-13 14:40:13 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10