土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区住宅负荷计算方法分析!!

小区住宅负荷计算方法分析!!

发布于:2009-06-13 12:13:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一20万方的住宅小区,其中住宅面积17万方。住宅户数1525户。
现有以下三种负荷计算方法
1、1525户*5KW(每户功率)*0.3/0.94=2433KVA
变压器选择:4*800KVA 负荷率 76%

2、把1525户住宅考虑成5个住宅分区。每个分区考虑一台变压器,这样平均一台变压器带300户住宅
按每一台变压器来算 300户*5KW*0.4/0.94=638KVA
每个住宅分区考虑一台800KVA变压器。。负荷率 79%
这样小区一共需要5台 800KVA变压器

3、170000方*50W/平方=8500KW 8500KW*0.3/0.94=2717KVA
变压器先择6*630台变压器。负荷率71%

上面三种方法那一种算出来比较准确。谢谢指点

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • wqp158
    wqp158 沙发
    2011-02-20 21:39:20

    回复 举报
    赞同0
  • weilmeng
    weilmeng 板凳
    每户5KW能够吗?
    2010-07-08 23:25:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2141 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

SF6环网柜的进线端在哪里

请教````````````

回帖成功

经验值 +10