土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于五层住宅的防雷

关于五层住宅的防雷

发布于:2009-06-13 08:32:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我们这里要建20个五层的住宅楼,设计院没有给设计防雷,图审单位审图时也没有提出意见,但没有通过防雷中心的审查就直接施工了,现在已经施工到3层了,上周我们把图纸送到防雷中心去审查,防雷中心的审查意见是应按三类防雷建筑设计让我们加上防雷设施.可是现在已经施工到三层,所有的防雷引下线(柱内钢筋)都没焊,这个怎么处理啊?如果直接用柱内钢筋做引下线能满足要求吗?请各位大虾赐教!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    做到三层了啊,再做防雷,引下线可以用圆钢沿外墙粉灰层引下。
    2009-06-25 09:23:25

    回复 举报
    赞同0
  • zhuogaohu
    zhuogaohu 板凳
    柱内钢筋虽说是绑扎的,但垂直方向的受力钢筋的连接还是焊接的。
    所以说,用柱内钢筋做引下线和地网是最好的选择。
    2009-06-16 22:13:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 214 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼梯间要装感烟(感温)探头么?

请问:楼梯间要装感烟(感温)探头么?建筑物为一栋莫工厂的办公楼。我查了一下有关规范,没见有条文要求。请高手指教,谢谢

回帖成功

经验值 +10