有一低压配电房,有35路馈线,每路馈线都装有电流互感器,其中最大的3路电流大约在1000A以上,余者都在1000A以下。现要在大约45米的办公楼装设交流数字电流表,对各路电流值大小进行监视。若采用数字式电流表可直接与原为的指针式电流表串联起来用,但规范规定电流回路接线不能小于2.5mm2 ,这样必采用2芯2.5mm2电缆,线太多太粗,安装起来费事和不美观,有没有更好的解决方案?应采用什么规格型号元件?请各位高手给予赐教。