急求解答!!!FM的消防审核要求合理吗?昨天接受了FM保险公司的消防审核,感觉我们的消防系统在他们看来漏洞百出,特意注册发帖请高手指点。概况: 湿式自动喷淋系统:两台主泵,两台稳压泵,装在厂房外面园区角落的水泵房内,泵房外不远地面有4个压力检测管;三个湿式报警阀(水流指示器、压力开关、水力警铃等都很齐全),装在离泵房约50米的厂房一层角落,分别控制1-3层;每层的最不利点设有末端排水管,无压力表。日常,报警阀前端压力0.6MPa,阀后端压力0.62左右,水泵房内的压力表显示也在0.6左右。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
blackpard
沙发
确切的说,我很多都不会。。。。。:L
2015-05-19 13:32:19
赞同0
-
jewkymao
板凳
学习着点,以后会有用的时候。
2015-05-19 09:27:19