土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教高手关于住宅总进线设置漏电断路器的问题

请教高手关于住宅总进线设置漏电断路器的问题

发布于:2005-05-19 09:39:19 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
在住宅设计当中,按照规范要求进线总开关应选用漏电断路器,而住宅的接地形式一般为TN-C-S
系统,请教高手应选用三极漏电断路还是选用四极漏电断路器,4P同3P+N有什么区别?我单位的图纸经建委审查,两位不同的专家给出两种不同意见,一个让用3极一个让用4极。我们感到困惑,请高手给点意见。
  • mmmaxh
    mmmaxh 沙发
    应用4P开关,3P+N检测N线不切断N线,4P切N线