虚心请教最大层间位移角过大如何解决?
虚心请教最大层间位移角过大如何解决?
本人(新手)在做一工程,主体两层框架,基础做独基,底层层高3.6m,基础埋深约4米,如建模时底层层高输7。6计算结果显示1层Y向风力作用下最大层间位移角为1/504,超过了1/550,可实际底层只有3.6m,请教各位高手该如何处理?先谢谢了
发布于
2005-05-19 10:25:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
yinliangpengyou
首先要弄清X(Y)方向最大层间位移角的概念,指的是顶点位移与框架总高的比值,框架总高不能改变,但可以改变顶点位移,顶点位移与柱子的刚度有关,柱子的刚度越大,顶点位移就小,所以可以加大柱子的刚度,比如可以加大其截面尺寸,或柱子的混凝土强度
2008-04-28 16:33:28
来自 PC
评论
举报
mydearbean
我和你一样。我(新手)正在做一个三层框架,我已经在0.000处加设一道框架梁,可我的最大层间位移角仍超过1/550,怎么办?总工不让随意把整个工程柱截面加大,而且也不让我在0.000处做楼板,增加结构刚度,想请教各位高手,还有什么高招吗?
2007-05-02 21:47:02