1. 开关阀门过快引起的水锤
(1) 、延长开阀和关阀时间.
(2) 、离心泵和混流泵应在阀门关闭15%-30%时而不是在全关时停泵..
2. 开、停泵引起的水锤
(1) 、排除管道内空气,使管道内充满水后再开启水泵,凡是长距离输水管道的高起部位都应设自动排气阀.
(2) 、停泵水锤主要因出水管道止回阀关闭过快引起,因此,取消止回阀可以消除停泵水锤的危害,并且可以减少水头损失,节约电耗;目前,经过一些大城市的实验,认为一级泵房可以取消,二级泵房不易取消;取消止回阀时应进行停泵水锤压力计算,为减少和消除水锤,目前常在大口径管道上安装微阻缓闭止回阀.
(3) 、采用缓冲止回阀、微闭蝶阀安装在大口径的水泵出水管上,可有效的消除停泵水锤,但因阀门动作时有一定的水量倒流,吸水井须有溢流管.
(4) 、紧靠止回阀并在其下游安装水锤消除器.