土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池容量的计算

消防水池容量的计算

发布于:2005-05-19 08:12:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水池的容量怎么计算?如一建筑的室外消火栓流量为25L/S,火灾延续时间为2小时。室内消火栓流量为15L/S,火灾延续时间为2小时。自喷系统为24L/S,火灾延续时间为1小时。那么消防总用水量是多少。消防水池又得是多少?请高手多多指教

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • abc6081234
    abc6081234 沙发
    两路供水,按管径最小的一条计算。流速不能太大。我一般都取1m/s。
    那管径又是怎么来取呢?高手指教一下吧
    2009-07-16 14:38:16

    回复 举报
    赞同0
  • cmercury
    cmercury 板凳
    我在计算水池容积时也不计算“有效容积减去火灾延续时间内补充的水量”,因为补水量很难确定的。这样不是更安全吗?再说,即使减去,水池的容积也不会少多少的。
    2005-05-24 12:51:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急求权威解答!!!

消防水箱容积计算中的10 min 消防水量是否包括喷淋及喷雾?若有,该如何计算?对《喷规》10.3.2该如何理解?

回帖成功

经验值 +10