全国高电压工作网防污闪工作组目前已明确提出以饱和盐密为基础修订污区分布图,绝缘子表面在长期积污过程中经历积污(冬季)—清洗(雨季)—再积污(冬季)—再清洗(雨季)……这一循环往复过程,表面盐密不断增长。一般若干年后可达到动态平衡状态,该状态下的盐密值可视为饱和盐密。饱和盐密可以为电力系统运行设备污区分布图的绘制及修订提供可靠的依据;
饱和盐密既可通过实测长期不清扫线路的盐密获得,也可通过测试短期最大盐密与自清洗率获得,通常饱和盐密的获取方法有三种方法。
一、通过实际测试未清扫线路;
调查长年未清扫线路与用盐密指导清扫的线路绝缘子污秽水平可取得实测饱和盐密值。


二、通过现场试验;

根据中国电力科学研究院的现场试验结果,我国内陆地区绝缘子积污的饱和时间,北方约为3~5年,南方约为2~3年。因此在确保电网安全运行的前提下,经过3年或更长一些时间的测试即可获得大量数据,并可将实测饱和盐密值与理论估算值的误差控制在10%以内。

三、通过测试年清扫率;

利用饱和盐密是平均年最大盐密与年自清洗率的比值关系,通过测量年自清洗率得出饱和盐密。
以上三种常用 饱和盐密的获取方法 广泛采用等值盐密法获得盐密值,该方法虽然操作简单, 但仍要坚持人员的专业化、仪表的可靠性、测试工作的制度化,还需要停电或上杆(塔)工作,所需投入人力、物力巨大,具有很大的局限性。这种方法对于积污速度的影响考虑也不够全面,不能准确地指导外绝缘爬距比的合理配置,且测量结果分散性较大, 很难合理确定测量周期。无法保证准确地获得设备的饱和盐密。
鉴于上述原因,武汉高压研究院与武汉康普常青软件技术有限公司开展了使用光传感器测量盐密的研究,以期获得实时、连续、准确的盐密测量新方法。

经过河南新乡及广州供电公司的实地监测效果表明,光传感器输变电设备盐密在线监测系统适宜绝缘子污秽监测,实现了运行绝缘子等值盐密的在线连续测取,是一种方法科学简单、准确、实时监测的测量手段。
所监测的饱和盐密可以为电力系统运行设备污区分布图的绘制及修订提供可靠的依据;
所监测的实时盐密值,可以使电力部门随时、方便地了解监测点运行设备的积污情况,从而指导电力部门对输变电设备进行清扫,实现了对输变电设备防污工作的状态检修,对防止污闪事故发生具有重大意义。