土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓保持常高压怎么办
6层的办公楼改造成歌舞娱乐场所,屋顶不具备加水箱的条件。喷淋我在水泵房加3立方的气压罐,室内消防加多大的呢?

全部回答(19 )

  • gpszxsjk
    规范不建议仅采用气压罐满足消防十分钟水量,因为按喷淋、消火栓计算的气压罐容积很大,不但造价高,而且占地面积,空间高度都较大。建议采用屋顶水箱满足火灾初期水量要求。如果压力不够,可在屋顶或地下室设增设设备。