土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 短肢剪力墙截面的配筋率?

短肢剪力墙截面的配筋率?

发布于:2005-05-18 22:17:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规7.1.2条第款
抗震设计时,短肢剪力墙截面的全部纵向钢筋的配筋率,底部加强部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%.
我问了几位同行,他们都说这里的全部纵向钢筋是指边缘构件的纵向钢筋与墙身竖向分布钢筋之和
那为什么JQL模块中短肢剪力墙墙身竖向分布钢筋配筋只是按不小于0.2%或0.25%配置,仅仅是边缘构件按1%或1.2%配置
请各位帮我解惑
  • huxh501
    huxh501 沙发
    应是全截面的纵向钢筋的配筋率.因为短肢墙肢长不会太长,按200厚来举例,7度区,肢长超过1200就不如做长墙了,因为加450长的砼配筋就降了近60%,钢筋远比砼贵,且对结构抗震有利。
    所以一般短肢剪力墙肢长减去边缘构件的长度就所剩无几了,何必还去区分边缘构件和墙身呢?
    2005-05-19 09:03:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

欢迎真正的设计高手加入

群聊5229402期待你加入

回帖成功

经验值 +10