土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 关于路灯起动电压的问题

关于路灯起动电压的问题

发布于:2009-06-11 21:08:11 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
关于路灯起动电压的问题
我们通常按路灯压降5%-10%考虑。

但是有资料指出“HID灯在供电电压低于200V时就难以触发点亮,接近老化的HID灯,可能要达到220V甚至更高的电压时才能触发点亮”,这样我们是否就得复核 “路灯启动的时候(启动电流2倍左右)末端灯具压降是否达到5%-10%”。

或者说,末端的路灯电压不足以启动,可以等前面的灯具启动完了,启动电流小了,末端就能启动了,这样总的启动时间就跟灯具的个数有关了。

不知道各位有没有考虑启动电压的情况??是否需要复核 “启动压降” 而不是 “工作压降”呢?
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 175 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问下ss400是啥意思

给灯杆的标注是:SS400 T=5MM。我知道后面的T=5MM是指灯杆的壁厚为5毫米,那么前面的SS400代表什么意思?杆高好像是12000,臂长1500。