土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 进线柜电流互感器二次接线问题

进线柜电流互感器二次接线问题

发布于:2009-06-11 16:21:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问各位高手,为什么进线柜CT二次接线有的把1S1和1S2端子对调接线呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cq0871
    cq0871 沙发
    现场是要看着L1和L2的方向来接S1和S2的

    换句话说 1次和2次要一致
    2009-06-11 19:27:11

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    因为进线柜很多情况下是下进线,供电方向与出线柜相反,一般是不需要对CT二次论极性的,但当接电度表时,就需要把极性调过来,否则表会反走。
    2009-06-11 17:48:11

    回复 举报
    赞同0