阅读下一篇
普通混凝土及水工混凝土配合比EXCEL计算表“水工混凝土配合比设计软件”http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=665776&extra=%3D1&ofid=212&page=1的楼主不好意思的跟你说,你这个软件中回归系数的使用方法是错误的,规范中“条文说明第7章7.0.4”明确说明:“其他设计龄期的混凝土可参考表10和表11按照混凝土抗压强度增长率换算成90d龄期的强度,再根据式(7.0.3-1)计算水胶比。”通常使用的水工混凝土配合比是按28d龄期设计的,所以你的软件第一步在选择设计强度、设计龄期后,应换算成90d龄期的强度,再自动选择相应的回归系数,这样计算出来的水胶比才符合实际情况,也只有这样才具有指导性。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
lcghbqj
沙发
希望大家在这里把用过的认为真正好用的软件推荐贡献出来交流学习。
2009-09-11 22:40:11
赞同0
-
jspxwwf001
板凳
又学了一手!!!谢谢
2009-09-08 09:12:08
赞同0
加载更多回复 举报