土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电站接地问题

电站接地问题

发布于:2005-05-18 17:56:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在做电站接地网时,我们一般是用镀锌L50*5 *2.5M做垂直接地体,用镀锌40*4扁铁做水平接地体,现有些问题不很清楚,请各位指点:
1.垂直接地体要求离房外墙多远?
2.垂直接地体间间距多大?为什么?
3.水平接地体之间之联接长度至少应为多少?
4.垂直接地体至少应多少根?(假如2~3根垂直接地体就能满足接地电阻要求)
5.垂直接地体与水平接地体之间应如何搭接?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mingsy001
    mingsy001 沙发
    1)题大于3米,不没有规范?根据是什么?
    2)垂直接地体间间距为5米,我知道,但为什么不5米?不可以4米或6米吗?
    4)题中,我记得消防部门检查时,还专门就此问题提出疑问,我现在记不记了,反正是必须在多少根以上,有哪位朋友可指点一下?
    5)题其实是问如何搭接?要求几面搭接?如何具体操作?
    2005-05-19 10:55:19

    回复 举报
    赞同0
  • huangwanying
    huangwanying 板凳
    1)大于3米
    2)5米
    3)搭接长度为圆钢直径(扁钢宽度)的6倍
    4)只是接地网电阻小于4Ω就行
    5)焊接牢固,并作防锈处理。
    2005-05-18 18:35:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 213 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

欢迎加入QQ群电气之星:8824452

这里有你更精彩,欢迎加入QQ群电气之星:8824452

回帖成功

经验值 +10