10KV独立式变电所油变要设储油池或挡油设施吗?

发布于:2005-05-18 17:22:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV以下变配电所设计规范:
第6.1.5条 民用主体建筑内的附设变电所和车间内变电所的可燃油油浸变压器室,应设置容量为100%变压器油量的贮油池。

第6.1.6条 有下列情况之一时,可燃油油浸变压器室应设置容量为100%变压器油量的挡油设施,或设置容量为20%变压器油量挡油池并能将油排到安全处所的设施:
一、变压器室位于容易沉积可燃粉尘,可燃纤维的场所;
二、变压器室附近有粮、棉及其他易燃物大量集中的露天场所;
三、变压器室下面有地下室。

第6.1.7条 附设变电所、露天或半露天变电所中,油量为1000kg及以上的变压器,应设置容量为100%油量的挡油设施。
我所说的情况是:该变电所为独立式(而非附设变电所、露天或半露天变电所,也非民用主体建筑内的附设变电所和车间内变电所的可燃油油浸变压器室),假定为油变800KVA,所处环境不在6.1.6条之列。要设储油池或挡油设施吗?怎么找不到依据呢?哪位告诉我!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • gxzg
    gxzg 沙发
    鼻子,你这个钢材是怎么炼成的!
    2005-06-21 10:12:21

    回复 举报
    赞同0
  • lengbing
    lengbing 板凳
    总结为:室内100Kg油设备要设挡油或储油设施,
    室外1000g油设备要设挡油或储油设施,
    以上室内不含民用建筑主体内!!!在除民用建筑主体的独立变电所成套柜内100Kg不设挡油或储油设施,民用建筑主体内无论油的多少都要求设。
    2005-06-13 00:09:13