土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:关于防爆电气安装

请教:关于防爆电气安装

发布于:2009-06-11 10:17:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位:防爆分线盒与钢管连接时,防爆分线盒端口的橡胶垫能否不用?
那位大侠有关于防爆电气安装配电的规范?谢谢!!!
请喝茶:time:

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jsc1998
    jsc1998 沙发
    楼上说的很清楚了,这个要是不密封就失去了采用钢管明敷的意义了
    2009-06-11 21:48:11

    回复 举报
    赞同0
  • lhjun150212
    lhjun150212 板凳
    防爆分线盒与钢管连接时,防爆分线盒端口的橡胶垫一般必须用,橡胶垫其隔离密封作用。
    具体见 94D401-3 爆炸和火灾危险环境下电气线路和电气设备安装
    该图集本网站可下载
    2009-06-11 20:50:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位请发表一下自己的做法:弱电工作接地线穿塑料管还是钢管

弱电工作接地线,ups的N线接地线暗敷设时穿塑料管还是钢管?明敷设呢?

回帖成功

经验值 +10