土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!!!如何预留三相空调的电源线??
家里要装大金5匹三相电空调机了,可墙上电源插座不知道如何接线。第一种:三根相线+零线? 第二种: 三根相线+地线?
我觉得是第一种。可买回来的三相插座上表示着:地线符号。 急盼能明人指点!!!
先拜谢啦!!!!

全部回答(24 )

  • sx717
    三相五孔插座比较方便,没有的可按三相四孔(三相+零线)接地线露在外面做机械连接.
    2009-06-29 08:05:29 来自 PC 评论 举报
  • liuhaibo875
    用三相空调 5匹的 像这种情况应该加终端箱 三相五孔插座市面上很少

    用5根线。三相a b c 三根火线 +N (地线)+E(保护地线)
    2009-06-28 23:26:28 来自 PC 评论 举报