土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 厂房所需蒸汽压力参数不一,怎样计算流量和管径?????

厂房所需蒸汽压力参数不一,怎样计算流量和管径?????

发布于:2009-06-10 22:56:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
比如说锅炉产生1.25MPa蒸汽,工艺设备要的蒸汽参数有0.4MPa,0.6MPa,0.8MPa,采暖要0.2MPa,这种情况在哪减压,管径怎样算,以哪种设备的压力算管径??????
  • lytliangyantao
    我认为应有个调压间,将各不同用气设备调到合理的压力。调压间分配出去的管路就可按单系统算了。
    2009-06-10 23:06:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

波纹管补偿器问题

波纹管补偿器可以在地面上名设吗?

回帖成功

经验值 +10