买了一个Z2-12的直流电机,铭牌已经模糊不清了,接线桩有:S1、H2、C1、C2。我们把H2和C1短接,将直流调速器的电枢输出接在S1和C2接线桩上了。
请问,这样接法正确吗?

补充一点电机是湖北宜昌生产的,有了解的朋友指点指点,谢谢。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yangjian751202
    Z2-12接线桩有:S1、电枢始端、H2、换向未端C1、串励始端、C2串励未端
    “把H2和C1短接,将直流调速器的电枢输出接在S1和C2接线桩上了。”
    你们这样接法是正确的。
    你此时的接法是正转,如需反转把C1、C2互换即可。dddddddddddd