土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷开关关合短路电流能力

负荷开关关合短路电流能力

发布于:2005-05-18 15:31:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
负荷开关一般具有关合短路电流能力,但是它不能开断短路电流。
不能开断短路电流可以,但关合短路电流怎么理解呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wqylbb
    wqylbb 沙发
    简单的说就是负荷开关在遇到短路时可以合闸,是这样吗?
    但是“负荷开关的分断能力远小于它的动、热稳定”又怎么理解呢?
    先谢谢了!!
    2005-05-25 14:57:25

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    这是因为负荷开关的分断能力远小于它 的动、热稳定。
    有时会出现操作负荷开关时误投到短路线路上。
    如在操作过程中发现这种现象,应继续完成合闸操作,由能够分断短路电流的熔断器等设备去分断短路电流。
    如此时停止合闸操作变成拉闸,就会出现弧光短路。
    2005-05-18 17:42:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

规范二级负荷的定义疑惑

规范说: 地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。请问如果是电缆线路, 采用的两根是不是只有一个带电, 只是一路高压, 而另一个只是线路上备用的, 它没有和10KV柜接线.. 即10KV电源侧, 只有一个出线柜?

回帖成功

经验值 +10