负荷开关一般具有关合短路电流能力,但是它不能开断短路电流。
不能开断短路电流可以,但关合短路电流怎么理解呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wqylbb
    wqylbb 沙发
    简单的说就是负荷开关在遇到短路时可以合闸,是这样吗?
    但是“负荷开关的分断能力远小于它的动、热稳定”又怎么理解呢?
    先谢谢了!!
    2005-05-25 14:57:25

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    这是因为负荷开关的分断能力远小于它 的动、热稳定。
    有时会出现操作负荷开关时误投到短路线路上。
    如在操作过程中发现这种现象,应继续完成合闸操作,由能够分断短路电流的熔断器等设备去分断短路电流。
    如此时停止合闸操作变成拉闸,就会出现弧光短路。
    2005-05-18 17:42:18