土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于取水泵的设计

关于取水泵的设计

发布于:2005-05-18 15:09:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
某自来水厂最高用水量为38100m3/d,水厂反应沉淀池前的配水井的水面标高为24.00m ,水源最低水位标高为10.50m ,年常水位标高为12.50m ,最高水位标高为14.85m , 取水泵站吸水管长50m , 压水管长40m , 试设计该取水泵站。
  • hkqah
    hkqah 沙发
    首先要搞清楚,你准备采用什么样的取水方式,是深井(干、湿?)、是缆车,还是岸边固定式,扬程大致为:24-10.50+吸水管水头损失+压水管水头损失+水泵水头损失±吸水高度
    2005-05-18 15:41:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

户内给水管道铺设得问题

现在很多住宅具有2个卫生间,而且两个卫生间距离很远,往往中间隔了2个房间,我看到网易很多图纸上水管进户后,直接分岔走向两个卫生间,途中还经过门,窗 ,客厅。这样的话就给施工带来问题,照例来说水管该延墙铺设,我想听听大家得解释

回帖成功

经验值 +10