10kv电缆铜线编织带不接地有何影响?

发布于:2009-06-10 16:14:10 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
各位达人,昨天我公司新建F5厂10kV进线电缆烧掉了,现场查勘为C相击穿(从送电到烧掉只有36小时,电缆运行了36小时烧掉了),请问发生这样的事情原因有几种啊?
PS:电缆耐压、绝缘试验都做过了,没有问题。
施工单位说,是忘记将10KV高压电缆的铜线编织带一端接地了。(送电两端都未接地)
是这样的吗?
那不接地为什么会击穿?
请教各位达人,急急急!!! 电缆照片.JPG

电缆照片.JPG

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • lfqiang336
    lfqiang336 沙发
    二楼说的有道理,但是也不排除C相主绝缘被割伤的可能
    2017-03-21 22:26:21

    回复 举报
    赞同0
  • elastimold
    elastimold 板凳
    那个位置是电缆铜屏蔽的切断口,估计是开剥铜屏蔽时刀口过深伤害了电缆绝缘。 铜编接地线没接地的话,感应电流不会太大,要长期运行才会故障。不会36小时就挂了。