电气施工图
\
如何选择电力电缆的芯数?
如何选择电力电缆的芯数?
选择电力电缆大芯数以什么为依据,什么情况下1芯,什么情况下2芯....等等.
发布于
2009-06-10 15:35:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
蛋腚
2楼说的对
2010-04-29 08:02:29
来自 PC
评论
举报
jingshouda
一,3+1电缆主要供电动机及不使用N线的三相平衡负荷中;
二,4+1及5芯等径的电缆主要用在单相负荷较大的三相四线制系统供电、含电子设备的三相四线制系统供电(如电梯供电)、谐波较大的三相四线制系统供电(如变频设备供电);
三,3+2电缆主要用在三相负荷平衡三相四线制系统(如消防泵、排烟风机、不含电子设备的电动机的三相四线制系统)等等。
四,当电缆截面积小于等于16平方时,不能选用3+1电缆,要用4芯等截面电缆
:handshake
2010-04-28 22:42:28
来自 PC
评论
举报
相关推荐
zatyshion2009
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
电气施工图
返回版块
32.28 万条内容 · 553 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
