常规喷头间距为什么≮2.4m?个别房间小于2.4米可以么?
常规喷头间距为什么≮2.4m?个别房间小于2.4米可以么?
请问常规喷头间距为什么≮2.4m?请教大家
[
本帖最后由 maomaomars 于 2009-6-10 15:38 编辑
]
发布于
2009-06-10 12:01:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
石榴花儿
7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。目的是避免相邻喷头之间相互干扰、
2015-09-05 22:12:05
来自 PC
评论
举报
石榴花儿
7.1.2 条参提出最大值限制。目的是使喷头既能适时开放,又能按规定的强度喷水。