土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教专家,压缩机的调节

请教专家,压缩机的调节

发布于:2009-06-10 11:14:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台冻干机上的双级制冷压缩机R22,蒸发温度为-65℃左右,按照R22热力性质表查-65℃的对应绝对压力为0.0279MP,那表压应该为-0.0721MP,但是低压表显示-0.175MP,温度显示-50℃左右,压缩机结霜都正常,我关小膨胀阀,低压表显示-0.074MP左右,温度为-60接近了,但是压缩机气缸盖上的霜都化掉了,手摸上去有点烫了,这是咋回事?该咋样调节。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zymbxd
    zymbxd 沙发
    现在过热度好的呀,就是气缸盖有点烫,是否少制冷剂呢
    2009-06-12 10:39:12

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    膨胀阀为什么要调得那么极端你?不是结霜就是发烫?就不能回调得小点,即不结霜又不发烫。
    2009-06-11 14:50:11

    回复 举报