土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子箍筋过大的原因

柱子箍筋过大的原因

发布于:2005-05-18 11:10:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
8M跨度 400*400的柱子截面
箍筋要用12

请教各位是什么原因

另外我是3级抗震
请问角柱的箍筋要全高加密吗?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 江南9527
    江南9527 沙发


    你的分析很有道理。谢谢你了1

    我现在的理解是应该将截面改小。
    是否正确
    2005-05-19 17:27:19

    回复 举报
    赞同0
  • worldqiren
    worldqiren 板凳
    我看了一下,软件是正常的,关键是你的柱截面问题。
    由于柱截面高度过大,造成抗侧刚度大,使地震作用及风力集中作用在这几数量很少的柱上,一定程度上也吸收了较大地震能量。所以会出现X向纵筋很密。
    二三层要加密是因为剪跨比过小,属于短柱,所柱层内要全高加密。
    2005-05-19 11:54:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2107 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

箱基怎样建模?

请问在pm里面建模是不是把箱基一起建上?我没做过箱基,自己搞了一下,到修改板宽那一步就通不过了 死循环了 请各位DX帮帮忙

回帖成功

经验值 +10