现有一台格力KF-72LW空调发生事故:空调来电线路烧焦,压缩机接线柱位置破裂导致雪种全部泄漏。前几天刚加氟但小于标准植。请各位帮分析原因。谢谢
发布于
2009-06-09 11:02:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
conquerlk
我也遇到过这种情况,是室外机安装位置过高,压缩机回油困难,长时间运行,导致压缩机接线桩烧毁。
2010-04-04 19:01:04
来自 PC
评论
举报
lzj73514
空调来电线路烧焦,是主板还是压缩机电路?
2009-10-22 10:49:22
来自 PC
评论
举报