挑流消能下游冲坑抛石是否合适?????

发布于:2009-06-09 10:59:09 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
设计一溢洪道末端采用了挑流消能方式 现在想先预挖冲坑 然后抛石 大家觉得怎样呢?发表下意见讨论下
我是考虑以下情况才选用以上方式的:
1、周围岩石坚硬完整,挑流消能工程量省。
2、考虑到归流河槽水量不大,下为坚硬岩石,上为砂卵石,平时可能要考虑过车过人(对岸附近有上坝道路入口),不想有大坑。
3、直接用平铺高强钢筋砼护坦又不经济,失去了挑流的优势
4、布置消能出口和上坝道路进口的相对位置以不能变化

主要担心抛石后水柱砸到抛石上会折冲到对岸,还不如有冲坑有利

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • linlin_1
    linlin_1 沙发
    既然本身就是完整的岩基,你挖冲坑不是起到反效果?建议按标准计算消能的挑距范围,在最短挑距至鼻坎范围内适当抛石,采用一定的坡度,一旦有冲坑,石头会滚进坑内。另外石头的块径应经过考虑。之前做的一个中型水库溢洪道,单宽流量18,挑流消能,下游地质情况不算太好,采用格宾石笼护面抗冲,去年历经一次20年一遇洪水泄流的冲击,目前情况良好。
    2016-11-10 12:08:10

    回复 举报
    赞同0
  • szh090204
    szh090204 板凳
    1、可在下游加设公路桥联通下游对岸的上坝公路。
    2、单考虑加设抛石对是否形成冲坑影响不大,按上面说的参照类似工程冲坑深:挑距应在1:3~1:6范围之内。
    3、考虑小流量冲刷坝脚,挑坎后应接一段钢筋砼护坦相当安全。
    2009-08-06 11:34:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多