土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于路灯起动电压的问题

关于路灯起动电压的问题

发布于:2009-06-09 09:53:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我们通常按路灯压降5%-10%考虑。

但是有资料指出“HID灯在供电电压低于200V时就难以触发点亮,接近老化的HID灯,可能要达到220V甚至更高的电压时才能触发点亮”,这样我们是否就得复核 “路灯启动的时候(启动电流2倍左右)末端灯具压降是否达到5%-10%”。

或者说,末端的路灯电压不足以启动,可以等前面的灯具启动完了,启动电流小了,末端就能启动了,这样总的启动时间就跟灯具的个数有关了。

不知道各位有没有考虑启动电压的情况??是否需要复核 “启动压降” 而不是 “工作压降”呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chinaren
    chinaren 沙发


    我谢谢你了
    2009-06-11 20:57:11

    回复 举报
    赞同0
  • liangbo2004
    liangbo2004 板凳
    我 是做水的,给你顶下了!
    2009-06-10 12:10:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 430 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大门围墙照明

一厂区大门,业主在大门另一侧做了一个工厂的名称牌子,要求要在地上弄几盏设灯,围墙上要做柱顶灯,我想问设灯跟柱顶灯在室外防水有什么要求,配电要用什么形式(TT或TN),用一般的电线配电就好了还是要用电缆(设灯就几盏,柱顶灯估计要100盏),还有控制要怎么控制比较好,我是想在大门休息室内设一个配电箱,分别出线控制休息室的照明\插座\设灯\柱顶灯,这样可不可以?小弟新手,谢了!急!!!!!