发布于:2009-06-08 22:25:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我公司开发的小区地势很低,雨水污水都无法排出去,雨水只有考虑设置提升泵站,有哪位朋友有这方面的资料和经验,望不吝赐教
  • xueyeah
    xueyeah 沙发
    目前设计污水提升泵站应依据《室外给水设计规范》(GB50014-2006)第5章泵站有关规定和要求,其要点:

    5.1.1 排水泵站宜按远期规模设计,水泵机组可按近期规模配置。
    5.1.9 排水泵站供电应按二级负荷设计,特别重要地区的泵站,应按一级负荷设计。
    5.2.1 污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。
    5.3.1 集水池的容积,应根据设计流量、水泵能力和水泵工作情况等因素确定,并应符合下列要求:
    1 污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵5min的出水量。 (注:如水泵机组为自动控制时,每小时开动水泵不得超过6次。)
    5.3.5 污水泵站集水池的设计最高水位,应按进水管充满度计算。
    5.3.7 泵房应采用正向进水,应考虑改善水泵吸水管的水力条件,减少滞流或涡流。
    5.3.8 泵站集水池前,应设置闸门或闸槽;泵站宜设置事故排出口,污水泵站和合流污水泵站设置事故排出口应报有关部门批准。
    2009-06-10 10:23:10