土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:工程验收中的问题

请教:工程验收中的问题

发布于:2005-05-18 09:21:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
由于我出道不长且老板让我一个人到工地验收,我是第一次去做工程验收。验收时没注意到,验收回去后才觉得好像有点问题,慢慢才想到建设单位在屋面加设一个水罐。大概直径2米高2米。放置在梁柱接点上,这些是后来才知道的。我验算了一下,也能满足要求。由于验收后我签字了的,所以心中有点忐忑不安。请问给位这会不会有问题,如果有问题我该怎么办呢!拜托!!!
  • worldqiren
    worldqiren 沙发
    我估算水罐总重约69KN,考虑1.2的荷载系数,看看柱承载力有多少富余。由于在梁柱结点上放置,如果放置平稳均匀则对梁施加的荷载倒很小,如果仅局部着地则应在使用时注意设置非刚性垫板。土建宜将底圆范围内的梁端箍筋适当加密,可适当估算一下。
    2005-05-18 21:16:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2104 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

毛石混凝土的抗压强度

我想知道C15的毛石混凝土的抗压强度大约是多少啊?各位帮帮忙吧。

回帖成功