土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷压缩机中压、油压很高?

制冷压缩机中压、油压很高?

发布于:2009-06-08 20:21:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教师傅们,上次冻干机压缩机管道水堵干燥后,压缩机的高压、低压都正常,中压、油压由原来的1BAR/4BAR上升至3.5BAR/6.5BAR,热气旁通管道经常结老厚的霜,有时压缩机会过电保护停机,我想估计是由于中油压太高造成的,可是高压一直正常,应该不会过电保护停机的,请教师傅们,中油压为什么这么高,热气旁通管道经常结老厚的霜?(压缩机内部压力过高?热气旁通调节阀损坏导致结霜??)急!:Q

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1599091301872
    我这比泽尔的也出现了这个问题,制冷效果正常,高压13,但是中压跟油压很高到10以上了,而且机身很烫
    2020-09-03 08:05:03

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • wangyiyanjiu
    wangyiyanjiu 板凳
    大概是中冷器漏了吧,找漏试试吧
    2009-07-01 10:09:01

    回复 举报
    赞同0