土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问yjv 0.6/1kv 5*16 电缆 sc50/wc 载流量能达多大呢?

请问yjv 0.6/1kv 5*16 电缆 sc50/wc 载流量能达多大呢?

发布于:2009-06-08 18:20:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟刚工作,请教下 yjv 0.6/1kv 5*16 电缆 sc50/wc 载流量能达多大呢?由于是穿管埋墙内,工业设计第三版的yjv 0.6/1kv 电缆没找到对应敷设方式的载流量,请前辈们指导下;) 拟用它过计算70A的电流
另,对于书中所述电缆几芯的问题,5*16是不是就算5芯呢?设计手册上好像一般也没有说道有5芯电缆啊
对于路过观贴、顶贴、特别是回帖的前辈表示衷心的感谢;)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yitian3
    yitian3 沙发
    谢谢楼上的前辈们;0
    2009-06-09 17:32:09

    回复 举报
    赞同0
  • tlyuan
    tlyuan 板凳
    YJV0.6/1KV 3X16在空气中敷设85A埋地敷设107A
    VV0.6/1KV 3X16在空气中敷设68A埋地敷设85A
    2009-06-09 12:44:09

    回复 举报