现有一单层仓库,设有自动喷淋系统,湿式报警阀设在仓库外墙上,离仓库大约20米,设有一座地下消防水池、消防泵房,泵房里面设有一套自动气压给水设备。
1、请问从湿式报警阀到泵房内的自动气压给水设备控制柜之间有什么控制线路?是否就是湿式报警阀的压力开关和自动气压给水设备控制柜有联系(本工程没有报警系统,只有自动喷水系统)?两者之间的连线有多少根?采用什么型号的电缆?
2、自动气压给水设备控制柜到自动气压给水设备之间有什么控制线路?(每台水泵的供电线路以及其他的),能详细说说吗?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句消防中心或值班室应设一个联动箱,可监视水流指示器、信号闸阀门、甚至湿式报警阀,对主泵要有远程控制启动、停止,监视其电源、运行状态、故障。对气压恒压给水只监不控。从泵房到消防中心布线要7根吧,应该用电缆:ZRKVV7*1。5mm2。
根据要求,可以将水流指示器作为联动挑拣,控制主泵启动。
回复 举报
湿式报警阀的压力开关报警时应该启动消防泵,保证供给足够的水压和水量。
水流指示器报警应该把信号送到消防值班室。
回复 举报