现有一单层仓库,设有自动喷淋系统,湿式报警阀设在仓库外墙上,离仓库大约20米,设有一座地下消防水池、消防泵房,泵房里面设有一套自动气压给水设备。
1、请问从湿式报警阀到泵房内的自动气压给水设备控制柜之间有什么控制线路?是否就是湿式报警阀的压力开关和自动气压给水设备控制柜有联系(本工程没有报警系统,只有自动喷水系统)?两者之间的连线有多少根?采用什么型号的电缆?
2、自动气压给水设备控制柜到自动气压给水设备之间有什么控制线路?(每台水泵的供电线路以及其他的),能详细说说吗?




全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • waycom
    waycom 沙发
    要2个压力开关,一个接气压给水恒呀的控制箱,2根线,可以用ZRRVS2*1.5mm2;另一跟接主泵的控制箱,当管网压力下降较大(需要灭火了)控制主泵起泵,可以在水力警铃后取压,我本人较喜欢在管网中取压,好调压力嘛。
    消防中心或值班室应设一个联动箱,可监视水流指示器、信号闸阀门、甚至湿式报警阀,对主泵要有远程控制启动、停止,监视其电源、运行状态、故障。对气压恒压给水只监不控。从泵房到消防中心布线要7根吧,应该用电缆:ZRKVV7*1。5mm2。
    根据要求,可以将水流指示器作为联动挑拣,控制主泵启动。
    2005-05-20 10:24:20

    回复 举报
    赞同0
  • 伯大哥
    伯大哥 板凳
    气压稳压设备是保证消防管道平时有足够的压力,所以平时能自动起停稳压泵把水压稳定在一个较小的范围内;当消防系统动作后稳压系统就不能稳定在这个压力内了,水压就低于允许的正常最低压力,消防泵就启动保证消防系统正常工作灭火。
    湿式报警阀的压力开关报警时应该启动消防泵,保证供给足够的水压和水量。
    水流指示器报警应该把信号送到消防值班室。