地暖管流速问题

发布于:2009-06-08 14:31:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
前辈们好,地暖规程上说地暖管中的流速应控制在 》0.25m/s,但实际中一个30㎡的房间的热负荷才800-1000W左右,
如果选择一般的DE20管的话,流速才有0.13m/s左右,即使选了16的管,流速也达不到。我想问一下前辈们是什么看待这个
问题的,是我的负荷计算太小了吗还是这条规定本来就很难实现?非常感谢。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hvacbobo
    hvacbobo 沙发

    有道理,谢了呀。
    2009-06-23 09:22:23

    回复 举报
    赞同0
  • lovemydog
    lovemydog 板凳
    我觉得你算的热负荷确实有些小,一般设计方都是比较保守的,但另一方面说,现在的节能建筑发展也是比较迅速,所以多小的热指标也不稀奇,如果出现这种情况,建议不要追求流速而选太小的管径,在一个采暖季结束后用功率大些的循环泵循环两天,冲冲管道的沉积,并时刻检查清理过滤器。
    2009-06-11 11:01:11