最近在做厂区及辅助车间防雷接地。
煤厂有四个灯塔,以往的工程中,各自做了一个集中接地装置,然后接入厂区接地网。
我想请问有必要吗??有何依据????
发布于
2005-05-17 23:44:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
alft118
应该连接在一起!减少跨步电压----因为4个地网的边缘处如果满足人体的跨步距离就必须连起来!否则可以将就点!全宇辰
2007-09-13 13:39:13
来自 PC
评论
举报
miaodunyang
好贴
2007-09-13 13:33:13
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
电气设备的
接地
问题
们往往只知道接地可防止人身遭受电击,其实接地除了这一作用外,还可以防止设备和线路遭受损坏、预防火灾、防止雷击、防止静电损害和保证电力系统的正常运行。
防雷设计中的
接地
问题
通过对布线、屏蔽和接地方式 ,空间电磁场对通信线路的电磁感应影响情况和降阻剂对接地电阻的影响试验,总结出了能够保护电子设备的安全布线和接地方式。
防雷
接地
及电涌保护的方案和
问题
当雷击建筑物时,通过避雷网——引下线——接地铜排——BV-120导线,使雷电流传递到变压器中性点,中性点产生高电压。雷电流分流至开关柜母线上的L1,L2,L3,N,PE各线,N线和PE线的电压同时升高
大型水电站
接地
问题
研究
本文采用理论和实践相结合的方法,对大型水电站设计中碰到的接地问题进行了详细和深入的研究。在接地问题的研究在大型水电站电气设计中占有举足轻重的地位,特别是降低高土壤电阻率地区的接地电阻值对保证电站监控、
10KV变电所
接地
设计
问题
探讨
文章综述了变电所接地设计方面的一些基本概念,以及对合格地网应有的全面认识。结合具体工程设计,对一般接地方法进行了分析和探讨,提出了一些安全、可靠、切实可行的做法,以利于变电所的安全运行,控制工程造价。
接地
环路常见
问题
解决
在工业生产过程中,生成过程的监视和控制中要用到各种各样的仪器仪表,会产生各种各样的信号
变电所
接地
装置存在的
问题
变电所的接地是一个看似简单、而实际上却非常复杂又至关重要的问题,它直接关系到人身和设备的安全。由于接地问题而造成的主设备损坏、变电所停运等事故,给电网的稳定运行带来了极大的危害。该文在分析变电所接地网
变电站
接地
问题
的分析与验证
本文以华北电力大学二校区试验接地网为对象,与中国电力科学研究院合作,对该地区土壤电阻率和试验接地网的接地阻抗、地电位分布进行了现场测试。应用华北电力大学开发的变电站接地问题分析计算软件,对该地区土壤电
接地
变柜4500X2000x2400
技术说明:1.柜体结构为金属钣金折弯成型,2.柜体材质:2.0不锈钢板,3.柜体颜色:户内RAL7035,4.所有螺栓要求高出螺母3-5mm,...
关于保护
接地
的探讨
所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。接地保护一般用于中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保
中压电网中性点电阻
接地
问题
摘 要 本文简单介绍了中压电网中性点电阻接地有关电阻值的计算方法、技术要求、接入方式和电阻接地电网中设备绝缘水平等
大楼地下变电所
接地
装置的设计
问题
本文根据乌鲁木齐市某大楼地下110KV变电所接地装置设计的体会, 参考国外经验, 讨论大楼地下高压变电所接地装置的设计问题。文中讨论了接地装置的造型、接地电阻和接地电流的取值, 并推荐接地电阻、跨步电
变压器局部放电试验典型
接地
问题
分析
气体放电研究和应用有很大帮助
变电所
接地
网存在的
问题
及改造
本文就变电所接地网存在的均压问题,设备与地网的连接问题,接地网的腐蚀问题,接地电阻问题等方面进行了论述,以及需要怎样进行改进等措施,进一步提出了变电所接地网的设计与改造的一些方 法。
浅谈变电站直流系统
接地
问题
直流系统是变电站的一个重要组成部分,直流系统接地是常见的缺陷。主要介绍了变电站直流接地的危害,并对直流系统接地的原因进行分析,介绍了几种查找方法,从而找到相应的防范措施来保证直流系统的稳定运行。
500kV兰亭变电所
接地
电阻
问题
的探讨
接地
装置运用中几个值得注意的
问题
在各项土建项目或工艺改造项目中 总少不了接地装置 接地装置能否符合要求 主要指标就是接地电阻 本文对接地装置运用中几个值得注意的问题进行了探讨。
接地
电阻测试中的典型
问题
探讨
通信局(站)的接地在通信防护中起着非常重要的作用。接地电阻的测试在很多维护规程中都有明确要求,在实际测试工作中让人十分头疼,具体体现在:地网面积大,无法看成点电极测试;地下金属管线密布,无法摆脱电磁影
关于变电站
接地
网改造的技术
问题
探讨.kdh(1)
各种
接地
安装大样图
本资料为各种接地安装大样图,图纸包括:角钢、设备接地等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
violetwy
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
46
粉丝
0
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.71 万条内容 · 237 人订阅
猜你喜欢
防雷与接地工程(1).pdf
某电厂防雷接地全图
接地短路的电流保护
直流系统接地与处理
D501-1~4防雷与接地安装
浅析须知的接地内幕
防雷接地的介绍与应用
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
应该连接在一起!减少跨步电压----因为4个地网的边缘处如果满足人体的跨步距离就必须连起来!否则可以将就点!全宇辰