土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 急!请教24KV耐压试验设备问题

急!请教24KV耐压试验设备问题

发布于:2009-06-08 12:44:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教各位高手,江苏24KV开关柜的工频耐压试验设备有什么要求,采用电容变压器式的,这个容量怎么确定,其余参数如何确定,采购的时候需要说明什么内容,确定哪些参数,一般做这个24KV开关柜的工频耐压试验设备有哪些好点的厂家,谢谢指教!!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • glh19966
    glh19966 沙发
    24KV额定耐受电压为65KV 断口79KV
    2009-12-11 11:11:11

    回复 举报
    赞同0
  • he_guiru
    he_guiru 板凳
    国家有标准24KV额定耐受电压为50KV 断口60KV
    2009-11-26 18:20:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于公用电网动力配电成套设备强制性认证标准换版要求的通知

关于公用电网动力配电成套设备强制性认证标准换版要求的通知 发布时间:2009-6-3 各企业: 根据国家认监委2009年第18号公告,强制性认证所适用的标准GB7251.5-2008 《低压成套开关设备和控制设备第5部分:对公用电网动力配电成套设备的特殊要求》已发布,并将于2009年6月1日起实施。现将对应的公用电网动力配电成套设备强制性认证执行新版标准的有关要求通知如下: 一、自通知之日起至2009年5月31日,申请人可自愿选择按照GB7251.5-2008 标准(以下简称新版标准)或者GB7251.5-1998标准(以下简称旧版标准)申请认证;自2009年6月1日起,我中心将采用新版标准实施认证并出具新版标准认证证书。