请教各位:有一工程共三层楼,总面积有2000平方,原有室内消火栓系统,直接和市政管网相连,无任何增压设施,已通过消防验收,现准备做纺织厂房,要加喷淋系统,不知怎么设计,查了些规范,许多概念很模糊,按照规范,纺织厂房应该属中II危险级,作用面积160平米,喷水强度8L/min*m2,系统的设计流量是否为28L/S,这样还要设消防水池大概要100米方,和原室内消火栓系统共用水泵,屋顶水箱和稳压系统不知要不要设,这样造价太高啦,是否还有其他好的方案,望各位多多指教,新人不胜感激
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
喷头的布置可参照中危险II级要求的间距进行布置,注意距墙的距离,不要漏死角就可以了,:lol 希望对你有帮助