对于框架加少量剪力墙的结构,《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)没有明确提出要求,只是在6.1.3条提出了框架—剪力墙结构,在基本振型地震作用下,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定,最大适用高度可比框架结构适当增加。《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)第8 .1 .3条提出了抗震设计的框架—剪力墙结构,在基本振型地震作用下,框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架部分的抗震等级应按框架结构采用,轴压比限值宜按框架结构的规定采用;其最大使用高度和高宽比限值可比框架结构适当增加。《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)第6 .1 .7条提出了抗震设计的框架结构中,当仅布置少量钢筋混凝土剪力墙时,在结构分析计算时应考虑剪力墙与框架的协同工作。如楼、电梯间 位置较偏而产生较大的刚度偏心时,宜采取将此剪力墙减薄、开竖缝、开结构洞等措施以减小剪力墙的作用,并宜增加与剪力墙相连之柱子的配筋。但是,对于这种结构的层间位移角如何控制?是按纯框架结构的1/550控制?还是按框架—剪力墙结构的1/800控制?规程JGJ 3—2002没有明确规定,抗震规范GB 50011—2001也没有具体规定,设计中如何控制是个亟待解决的问题。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • fangfang769
    fangfang769 沙发
    我个人认为主要看剪力墙对抗水平力的贡献占多大比例,由于剪力墙相对框架来说,抗侧移刚度是相当大的,所以地震来时,剪力墙比同等条件的框架承担的地震力要大的多。我们可以想象,如果当框架位移过大了,那剪力墙所受的水平力就是自己的地震力加框架对它的牵引力,而且规范也明确提出了,楼层位移角限值不考虑偶然偏心的影响,所以我同意按墙占的比例来选择位移角限值。
    2005-12-31 11:43:31

    回复 举报
    赞同0
  • tbs204
    tbs204 板凳
    按剪力墙承担的倾覆力矩定层间位移角
    50% 40% 30% 20% 10% 0%
    1/800 1/750 1/700 1/650 1/600 1/550
    其他情况按比例可通过内插确定(专家意见)大家放心