土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 高压变频问题

高压变频问题

发布于:2005-05-17 22:17:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
现有一个工程,用到几台高压变频器,300~800KW皮带机,西门子6KV变频器,但工程电源为10KV,还要配变压器,请教,这个方案是否不太合理.哪位以前用过高压变频器,请赐教,我公司可高薪聘请为顾问!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • changshangxjz
    changshangxjz 沙发
    我这里有好多.你有不懂的问问我
    2005-05-18 12:22:18

    回复 举报
    赞同0
  • breakermail
    breakermail 板凳
    用吧,没关系的。
    西门子的高压变频器本身就带变压器,10kV进、6(3)kV出,
    你可以选6kV的电机。
    2005-05-18 08:04:18

    回复 举报
    赞同0