发布于:2009-06-07 22:12:07
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
1、泵站共设置3台泵,两大一小搭配,另外在仓库放置一台小泵备用。大泵100GDL72-14x3,流量20L/s,扬程42m,电机功率15KW,发生火灾时工作,向室外消火栓提供水量水压,一用一备;小泵25GDL4-11x4,流量1.1L/s,扬程44m,电机功率1.5KW,负责向厂区提供生产和生活用水。2、原水泵站停止供水时应马上关闭清水池的出水阀门,此时清水池的水深不得低于2m,以保证厂区有足够的自用水。
请问怎么控制?
给排水设计中是由一台控制器控制三台泵,是否可行?
原理图有图集参考否?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报