土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请问有谁做过5000A的中置柜?
请问有谁做过5000A的中置柜吗?这么大电流应该要做多大外形尺寸?用什么规格的母排?设计方面还要注意些什么?感觉发热、噪声等问题难以处理.

全部回答(4 )

  • chenmg520
    5000A 一般都推荐固定安装 西门子3AH 满足5000A 的一般都用在 电厂钢厂 水电站。 至于配柜 甲方好像都是 固定安装 我倒是 可以发电 照片给您看 QQ 21032798
    2009-07-03 11:32:03 来自 PC 评论 举报
  • tcszw
    5000A中置柜确实很难作,但我们研发的5000A-63kA落地式手车配移开式开关柜温升可以满足,自行摸底自然风冷1.1倍额定电流5500A触头处温升60K。但目前尚未做型式试验。
    2009-06-26 21:43:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10