消防泵主接线上一般的控制模块是I/O两个,是控制泵启动与停止的,大家认为够了吗?每台消防泵的返回信号、过负荷信号的模块需要标吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • gejian612425
    gejian612425 沙发
    uyggggggggggggggggggggggggggggggg
    2009-12-20 20:14:20

    回复 举报
    赞同0
  • hbtangjiangfan
    如果控制柜带自锁功能那就用两个单输入\单输出模块,如果不带自锁功能那就用一个单输入\单输出模块,还有就是只需要对电源监控就行吧,用单输入模块就行