土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢梁与砼柱一般按铰接考虑?

钢梁与砼柱一般按铰接考虑?

发布于:2009-06-06 14:25:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
既然钢梁与砼柱一般按铰接考虑,那钢柱脚为何有刚接连接?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fishonland
    fishonland 沙发
    你可以参考排架结构的计算假定,钢梁与砼柱铰接,砼柱与基础刚接。
    2009-12-28 11:21:28

    回复 举报
    赞同0
  • gisdizxl
    gisdizxl 板凳
    钢结构屋架与混凝土屋架按铰接考虑,是因为此节点很难做到能限制钢屋架的转动(即是承受节点弯矩),除了混凝土柱与钢屋架很难连接成一个不动的整体外,还因为混凝土柱顶是可侧移的,也可能导致节点的转动;而钢柱与基础可采用刚接,是因为混凝土基础可以当成是固定的,不会转动的,通过比较多的螺栓组来限制钢柱脚的转动,即承受一定的弯矩,而近似当成刚接。对水平荷载较大,如吊车吨位较大,或水平风荷载较大,要真正做为刚接考虑,柱脚要采用基础预留杯口、钢柱插入基础的形式,才是比较可靠的刚接。
    2009-06-18 10:49:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多