高层 一二层裙楼 裙楼消火栓系统需要独立成环状管网吗?
高层 一二层裙楼 裙楼消火栓系统需要独立成环状管网吗?
高层 一二层裙楼 裙楼消火栓系统需要独立成环状管网吗?
有相关规定吗?
建筑本身高62M 两层裙楼高11M 没有地下室
建筑面积10000平米
发布于
2009-06-06 08:49:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
造杯水
高规里没有这个要求的.只是消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。
2009-06-06 15:04:06
来自 PC
评论
举报
xrb791124
裙楼消火栓系统不需要独立成环状管网
2009-06-06 15:02:06
来自 PC
评论
举报