阅读下一篇
车间变电所10/0.4两台变压器 暗备用 的0.4kv侧短路电流计算10kv双回进线进厂,经过厂配电所,分给3个车间变电所来给380v负荷供电,我采用的是每个车间搞2台变压器互为备用,正常情况下两台都用,分别带几乎等量的负荷,故障时,由一台承担全部负荷!但是,我怎么计算那个380v侧的那个短路电流呢?我要选择低压设备啊,比如380v干线上的那些低压断路器,低压熔断器,低压开关等,互感器等!我不知道是把那两个变压器并联起来算还是只算一个!!题目只给了10kv处最大运行方式和最小运行方式的短路容量!我只知道计算那个10kv侧的那个短路电流,然后来选择高压侧的那些开关设备和互感器等。但是暗备用情况下,我怎么求得那个低压侧的短路电流呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
瓦斯继电器拆掉时,为什么不用塞子堵住?找个塑料瓶盖就可以,好象有点像没漏到脑子里了...................
等装上后现加满油。
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-6-6 04:37 编辑 ]
回复 举报