我单位新做了一栋楼,故算总用电量在700KW左右,请教各位高手,配电房内要装何种型号的配电设备啊????(配电房有20多平米)
急!!急!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zrm444
    zrm444 沙发
    哦!忘了说了,我们还有一台备用的发电机组要接入配电房,请问GGD和GCS这种柜能用吗?
    2009-06-07 18:59:07

    回复 举报
    赞同0
  • 13944385088
    13944385088 板凳
    原帖由 zrm444 于 2009-6-7 13:40 发表
    我们这是专变的,变压器是户外的。
    我们想把这栋楼分为六个或七个区域来分别供电,请问这对配电柜有什么要求吗?
    对配电柜没什么特殊要求,主要是根据6~7个区域的负荷,按负荷容量开关选型,根据开关再定柜,GGD和GCS柜各有所长
    2009-06-07 14:26:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

立式电动机无法正常启动

现在有4-18.5KW B5 电动机 在横放情况下变频器可以升到50HZ 但在立式情况下只能升到12HZ !!!!