土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电问题,急救

配电问题,急救

发布于:2005-05-17 16:52:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
每层22户,26层,算下来负荷非常大,甲方要求用电缆,这样电缆就需要10根240,2根150,2根120,电井又装不下,怎么解决?谢先。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhzhm10
    zhzhm10 沙发
    每层22户?不会吧?分几个电缆井了
    2005-05-18 15:52:18

    回复 举报
    赞同0
  • mhsdy
    mhsdy 板凳
    每层设一电表柜,用单芯予制分支电缆,截面可做到1000,搞几个回路就ok了,
    也许在中间再做个变配电间分配更合理.
    2005-05-17 19:07:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110kV站风机控制的问题

请问熟悉变电站建筑电气的大侠: 1.GIS室风机是要求在室外能控制的。但是室内还是否也要能控制,或是只在室外控制就行了? 2.那么其他屋,如电容器室和开关室呢?风机控制在室外好还是室内好?

回帖成功